本參數可用來設定在變頻器啟動開始加速時,幫助馬達進行無沖擊性的緩啟動。不同程度的S加減速曲線可由參數設定值來調整。請注意加減速時間設定等于 0 秒時,S 曲線功能關閉無效。而在變頻器發生過電流故障可嘗試增加 S 加減速時間。在啟動S曲線緩加減速時,變頻器會依據原加減速時間出現不同速率的加減速曲線。
? C2000 S曲線加減速時間公式計算
A .加速:當參數 01-12、01-14、01-16、01-18 ≧ 參數 01-24 及 01-25,實際加速時間 = 參數 01-12、01-14、01-16、01-18 +(參數 01-24 + 參數 01-25)/ 2
B. 減速:當參數 01-13、01-15、01-17、01-19 ≧ 參數 01-26 及 01-27,實際減速時間 = 參數 01-13、01-15、01-17、01-19 +(參數 01-26 + 參數 01-27)/ 2
我們友誠創代理臺達變頻器MS300.CP2000,C2000+等系列,如需溝通或了解,歡迎來電咨詢!